pour calorifugeage des tubes
installations neuves enfiler les tuyaux dans les gaines isolantes le tuyau etant bouché par son bouchon plastic d'origine et déjas formé. On peut faciliter l'opération en utilisant du talc les raccords de gaines sont réalisés avec de la bande isolante pour braser les raccords écarter sufisament la gaine et la maintenir(un coupe tube pincé sur le tuyau fait bien l'affaire). Les passages de paroie son à reboucher avec de la mousse isolante en bombe
pour déshydrater un circuit:tout dépend du degrés de pollution de ce circuit en cas de fuite importante si le circuit à aspire de l'air (donc de l'humidité) soufflage à l'azote sec échange du déshydrateur tirer au vide en prenant soin de casser le vide avec de l'azote sec type Il'utilisation du fluid pour casser le vide et interdite (du moins son rejet dans l'athmosphère)