Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme de bp trop basse sur CF cong?®lation


Posté : 26-12-2010 00:00 icone du post

bonjour,

avant, cela fonctionnait bien??
si oui, ne pas commencer à tout changer ou dérégler!!!

une prédétente dans la ligne liquide (déshydrateur par exemple) peut déjà donner ce genre de symptomes; mais aussi un orifice trop petit ou un détendeur mal réglé.....un Vem qui ouvre mal etc...
c'est bien de donner le n° d'orifice
mais avec les marques et types de détendeur c'est mieux
à+ euh james