website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme sur une CF - qui ne descend pas enT??


Posté : 28-12-2010 13:48 icone du post

salut a tous
biloute je sais très bien tout cela, du moins en théorie! ma question sur le le fait que cela givre avec un manque de charge était justement parce que je ne comprennais pas ce que xavier voulait dire! pour moi avec un manque de charge cela ne peut givrer!
aprés il me semble connaitre les bases, en tous cas les principales pannes, mais j'avoue que je n'ai qu'1 an d'expérience dans le froid, et je me démerde seul depuis le début, tout cela pour dire que dés que les pannes me semblent illogique j'ai du mal! et d'ailleurs il me semble avoir dis que je ne comprennais pas les valeurs que j'avais si il y a réellement un manque de charge de presque 1/3 de la charge préconisée,
enfin bref vous confirmer tous ce que je pensais, càd qu'il y a bien un manque de charge, et que la hp haute et le grand sous refroidissement que j'avais au départ avec la charge préconisée sont dus au fait que je démarrais avec une T° amb dans la chambre un peu haute, mais alors pourquoi n'ai je pas eu une bp haute a ce moment là?
au lieu de cela la bp était basse et le coup de liquide certain! (bp=-20°c, T° aspi= -20°c, et T°amb cf=-6°c) qui plus est, pour testé si coup de liquide ou pas je pose ma main sur la tuyauterie d"aspi et si c'est ma main qui rechauffe le tuyau c'est du gaz, si c'est le tuyau qui refroidit ma main c'est du liquide!

perso ce qui m'a perturbé sur ce dépannage c'est que je n'avais encore jamais eu ce genre de souci sur des ch froide négative avec détendeurs par capillaire, d'ailleurs je n'avais même jamais remarqué ce genre d'installation.
et le gars qui lui a vendu ce matos n'est pas très bien réputé, je suis déja passé derrière lui et je n'ai eu que des souci de matériel mal calibré: genre du négatif pour faire du positif, bon cela passe encore, mais quand au bout de 1 semaine le cp est en carafe et qu'il le remplace par le même modéle et qui plus est d'occas! 10 jours aprés re en carafe!
donc quand j'ai vu un capillaire sur du négatif, j'ai trouvé cela bizarre, et alors quand j'ai su qui était l'installateur j'ai appellé mon fournisseur avec toutes les références pour si tout était bien calibré, pour cette fois pas de souci: ouf..!

BA43 merci tu confirme ce que je pensais,
je vais y aller charger les 300g et on verra

je vous tiens au courant

merci à tous
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2828&forum=149