Citation :
agfroid
pensais, càd qu'il y a bien un manque de charge, et que la hp haute et le grand sous refroidissement que j'avais au départ avec la charge préconisée sont dus au fait que je démarrais avec une T° amb dans la chambre un peu haute, mais alors pourquoi n'ai je pas eu une bp haute a ce moment là?
au lieu de cela la bp était basse et le coup de liquide certain! (bp=-20°c, T° aspi= -20°c, et T°amb cf=-6°c)
Non sur une installation au capillaire comme il ne peut injecter plus que son débit, sauf si c'est chargé par un bourrin, il n'a pas de risque de noyer le compresseur
qui plus est, pour testé si coup de liquide ou pas je pose ma main sur la tuyauterie d"aspi et si c'est ma main qui rechauffe le tuyau c'est du gaz, si c'est le tuyau qui refroidit ma main c'est du liquide!
NON, sur un surgel ou autre application très basse température, ta main va rester collé sur le tuyau (voir être gravement brulé) mais ce n'est pas que le liquide continue de vaporiser c'est que c'est très bas en température c'est tout.
Avant de casser un compresseur hermétique avec du liquide, il faut vraiment en envoyer
Les hermétiques casse plus souvent par manque de refroidissement que par coup de liquide,
Bon courage avec ton vendeur de matériel d'occas....
Xavier
p
merci à tous
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire