Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme sur une CF - qui ne descend pas enT??
Posté : 28-12-2010 21:03
Salut,
En ce qui concerne la BP basse au premier démarrage je n'ai aucune idée. Peut etre une merde qui se coince dans le capillaire et qui laisse passer plus ou moins de liquide selon qu'elle se mette en position assise, couchée , ou debout !
Sur une installation avec capillaire, pour savoir si elle est bien chargée, il ne faut pas s'occuper du sous refroidissement, mais de la surchauffe seulement.
Il faut qu'elle soit de 7°C environ, pas moins, lorsque ta chambre est à température de consigne. Elle diminuera encore si jamais la HP augmente (condenseur sale, ventilo condenseur hs ...), et si jamais l'échange sur l'évapo n'est plus suffisant (idem, ...). Donc si tu dois ajouter du fluide ou en enlever ... la surchauffe te le diras !
En prenant en compte tout çà.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2828&forum=149