Posté : 29-12-2010 18:25
Bonjour peut etre un ventilo d'evapo hs qui tourne par aspiration evaporateur mal degivre pas toujours visible a l'oeil
marchandise a l'interieur mal dipose reyclage d'air evapo trop petit
apres tous ça filtre de l'orifice du detendeur colmate
pour info les detendeurs danfoss dont la plage est de -20° a -45 au bout de quelques temps le detendeur
s'endort bien le rechauffer et ça repart
pour la regul hp ça fait un moment qu'il fait froid
peut etre aussi regulateur de demarrage c'est rare trop ferme deja avec ça on y verra plus clair
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2