Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Frigo m?®nager
Posté : 29-12-2010 22:50
le plus important est de bien vidé le gaz attention le R 600 A est de l'iso butane donc plus lour que l'air donc il reste au sol et de plu il est inflamable.
Donc viidé avec la pince d'intervention et branché le flexible d'evacuation est vidé a l'air libre.
Bien degazé avec un bon soufflage a l'azote.
aprés on peux soudé car les deshy avec lockring sont tres prohibitif.
Attention a 20° il reste 70% de gaz dissous dans l'huile.
pour une recharge sans remplacement du compresseur mettre un gramme de moins ,pour le gaz qui reste dissout dans l'huile.
refcho fait des mano.
on introduit le gaz grace a des kit de raccord rapide(de chez refcho) ,on pince avec une pince a obturé et on met un bouchon lockring,en usine il brase a l'electricité.
en froid menager pas de shrader pour eviter la mauvaise fois de certain clients!!!!!
j'oublié on peux rincé le circuit au r 600 liquide bouteille de butane a l'envers (le R 60à a l'etat liquide est un solvant) mais attention a faire en exterieur sans clope au bec sinon sa fait drole
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2845&forum=149