Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » op?®ratios d'entretien
Posté : 07-04-2008 19:54
salut iceberg
je crois que tu veux parler de la réfection du presse étoupe que l'on trouve sur les groupes ouverts ou sur les pompes
il faut acheter de la tresse pour presse étoupe, cette tresse tu l'enroules autour de l'arbre du compresseur ( tu coupes pour que ça fasse un tour d'arbre )
en général on met deux tresses une derriere l'autre et on décale l'endroit ou a été coupé la tresse. Par exemple une "coupure" à midi et une "coupure" à 6h
attention à ne pas trop serrer la bride qui te maintient la tresse
et cette tresse doit etre un peu huilée pour etre étanche
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas