Salut à tous,
j'ai remplacé un détendeur défectueux(il ne s'ouvrait plus) mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne s'ouvrait plus
Je vous explique: le train thermostatique n'est pas cassé et même en diminuant la force du ressort de réglage de la surchauffe il n'y a rien à faire, le détendeur restait fermé
Je l'ai changé et ça marche nickel maintenant.
Auriez-vous une idée de la panne de ce détendeur? peut-être est-ce le ressort de réglage de la surchauffe qui est grippé? Qu'en pensez-vous? y a t'il quelqu'un qui a déjà eu ce cas de figure?