Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®tendeur thermostatique d?®fectueux


Posté : 05-01-2011 11:52 icone du post

salut,
moi cela m'est arrivé sur une clim gainable au r22, et c'était de la limaille qui était passé dans la buse et le détendeur, du coup mm symptome qu'une prédétente! IL N'Y AVAIT PAS DE DESHY!
donc j'ai aussi mis un déshy et depuis (c'était cet été) pas de probléme!

et la limaille était vraiment minuscule et j'ai mis du temps avant de la voir, j'ai tout démonté (il s'agissait d'un alco XB 1910 HW 100) et j'ai pu nettoyer le train à l'azote mais pas sur que cela ai suffit, en tout cas dans la buse c'est certain il y en avait encore! j'ai réussi à en sortir par l'orifice mais pas suffisament!

bon courage,

cordialement
AGFroid