Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme sur une CF - qui ne descend pas enT??
Posté : 05-01-2011 12:03
salut a tous,
jy suis retourné jeudi dernier(de l'année dernière!) et je n'ai pas rajouté de fluide car:
BP= -30°c
T° aspi cp= -23°c
T° ent air évap= -19°c
la hp est stable elle aussi= 38°c pour une entrée d'air au condenseur est de 24°c.
donc tout à l'air ok, et on verra quand les chaleurs vont arrivées si elle descend toujours aussi bien!
merci a tous!
cordialement
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2828&forum=149