website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Capillaire + bouteille


Posté : 08-04-2008 11:18 icone du post

bonjour fabio,

l'usage de la bouteille accumulatrice est nécessaire avec des détendeurs thermostatique ou électronique, car ceux-ci adapte leurs débits en fonction de la charge à l'évap (via le contrôle de la surchauffe) d'ou la bouteille se remplit plus ou moins suivant cette charge .
le capillaire n'a pas cette facultée de contrôle de débit.
de plus les capillaires sont là pour des plus petites puissances en général.
le choix d'un capillaire ou détendeur thermo est aussi un choix du constructeur suivant le prix qu'il va faire payer et en général pour un même puissance le capillaire aura un moins bon rendement que le détendeur th ou électronique.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=317&forum=149