website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Capillaire + bouteille


Posté : 08-04-2008 13:13 icone du post

logique;

prend une installation sans bouteille, tu calcules la quantité de fluide nécessaire, tu auras une valeur x grammes.
tu prends cette même install et tu lui rajoute une bouteille,
tu calcules la quantité de fluide nécessaire et à cause de la bouteille en + dans le circuit, tu auras x grammes + une quantité supplémentaire dû à la présence de la bouteille (x *2 par exemple)
résultat: quand l'install s'arrête vu que c'est capillaire = équilibrage de pression HP / BP + évap froid , donc migrations de y grammes vers l'évap et si bouteille y grammes sera par exemple *2 car la quantité de fluide disponible a été augmenté à cause de ta bouteille dans le circuit.
donc vaut mieux pas mettre de bouteille pour limiter la quantité totale disponible.
voilà, j'espère que mon raisonnement est pas trop dur à suivre.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 08-04-2008 14:15


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=317&forum=149