salut lulu06,
j'ai tout changer buse et train thermostatique,
au début je n'avais mis en cause que le train th, mais aprés remise en service le symptome de bp basse persisté!
alors j'ai tout redémonté et là j'ai vu un petit bout de limaille dépassé de l'orifice, je l'ai sorti et j'ai reessayé mais idem alors rebelote mais cette fois ci j'ai carrément changer la buse et nickel!
A+
AGFroid