woua 18 de surchauffe en ayant une bon sous refroidissement bizarre???
il peut avoir plein de raisons ventil evapo hs,flash gaz ,predetente .... cest koi tes temperature cest koi ton detenteur un mop? ,ta hp?? ta temperature ambiante
sinon met une kvp ca peut regle ton probleme de bp trop basse