Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » EVAP PRIS EN GLACE


Posté : 10-01-2011 14:48 icone du post

est ce que les evap on chacun un régulateur?si c'est le cas tu ais a moitié sauvé;
au sinon tous ce que tu peux faire c est de débrancher le connecteur de la vem,laisser la ventilation,rajouter des dégivrages et jouer sur le temps et sur la t°c de fin de dégivrage tu peux déplacer la sonde et la placer la ou il y a le plus de glace si le dégivrage ne se coupe pas avec le fin de deg il coupera par le temps
evite l'eau chaude ou froide dans une congel en fonctionement.bon courage