website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » temperature de refoulement trop haute


Posté : 11-01-2011 22:11 icone du post

Bonjour,
Pourriez vous communiquer en température plutot qu'en pression, SVP ? Ca sera plus simple puisqu'on ne connait pas le réfrigérant. Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se prononcer tant qu'on ne connait pas la température de condensation.

Si l'on est au R134a, je trouve la HP extrèmement élevée (voir prob de condensation)

As tu vérifier les incondensables ?

Le dT sur l'eau me parait bien faible (sous réserve que le débit d'eau ne soit pas le double du nominal)

La prédétente est à écarter, la surchauffe est bonne, dit-tu. Et il n'y a qu'à mesurer les température entrée/sortie des accessoires de la ligne liquide.

Etc, etc ...
Plus d'infos STP, ou chacun d'entre nous pourra t'écrire un roman avec une infinité d'hypothèses.

Merci

@ +
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2900&forum=149