Bonjour, j'ai une cf neg sur une centrale 3 comp avec 3 autre cf neg qui sont a l'arret ou en pallier a 0°C. la cf est alimenté avec un TES5 MOP30. La centrale regule a 0.2bar, cependant la pression sur l'egalisation externe du detendeur qui doit être la même que la centrale est a 1.3bar sans grande varition et quand je ferme la vanne liquide de l'evapo la pression chute a la valeur de la centrale donc pas de bouchon. L'installation date de 10ans et la cf etait a -22°C durant la nuit. On m'a aiguillé sur le train thermo avec le MOP, mais je ne suis pas convaincu.si vous avez une idée ou une explication sur le MOP. ça m'interesse. Merci et bon week-endCet article provient de Le site des frigoristes