website logo
Auteur
avatar
discus

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb de froid


Posté : 15-01-2011 03:10 icone du post

Bonjour, je ne comprends pas ta question.
Ta question est elle : pourquoi 0.2 bar sur l'aspiration du compresseur et 1.3 sur la prise d'égalisation du détendeur?
Si c'est le cas:ton compresseur est surpuissant pour une seule chambre, la pression BP au compresseur doit baisser rapidement pour remonter ensuite (voir pression de réenclenchement)
Tu peux également avoir une électrovanne ou une vanne de régulation sur la BP, afin d'éviter les migration d'un évaporateur a l'autre.
Ta chambre froide fonctionne t'elle correctement?
Ton mop 30 est la pour limiter l'ouverture du détendeur lors d'une BP trop haute.
@+DISCUS

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2912&forum=149