Posté : 15-01-2011 04:31 icone du post

Bonjour yann 38 .trop fort MONSIEUR DMARCO
Concernant ton évap givré la seule solution a mon avis c'est de réaliser une espèces de carénage autour de ton appareil afin de limiter la propagation de la chaleur dans la chambre.
La puissance de l'évapo restant suffit peut être, pendant un certain temps, a maintenir une température correcte, mais en dégivrant l'évapo "glaçon" tu vas remonter la puissance nécessaire pour maintenir ta température dans la chambre.(apport calorifique du dégivrage)
D'où l'intérêt de "calfeutrer" ton évapo pendant son dégivrage .
Solution:
Entourer ton évapo avec une ou deux bâches (double peaux) en laissant la partie basse ouverte.
Chauffer avec les résistances en programmant une temp de fin de dég à + 20° par exemple ou un radiateur électrique si l'autre solution est impossible
Drainer les eaux de condensation
Concernant le tube d'écoulement :entourer par l'extérieur une résistance auto régulée afin de fondre la glace interne ou tout arracher et refaire.

BON COURAGE