Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » EVAP PRIS EN GLACE 
         
         
         Posté : 15-01-2011 04:31 
Bonjour yann 38 .trop fort MONSIEUR DMARCO 
  
 
Concernant ton évap givré la seule solution a mon avis c'est de réaliser une espèces de carénage autour de ton appareil afin de limiter la propagation de la chaleur dans la chambre.
La puissance de l'évapo restant suffit peut être, pendant un certain temps, a maintenir une température correcte, mais en dégivrant l'évapo "glaçon" tu vas remonter la puissance nécessaire pour maintenir ta température dans la chambre.(apport calorifique du dégivrage)
D'où l'intérêt de "calfeutrer" ton évapo pendant son dégivrage .
Solution:
Entourer ton évapo avec une ou deux bâches (double peaux) en laissant la partie basse ouverte.
Chauffer avec les résistances en programmant une temp de fin de dég à + 20° par exemple ou un radiateur électrique si l'autre solution est impossible
Drainer les eaux de condensation   
Concernant le tube d'écoulement :entourer par l'extérieur une résistance auto régulée afin de fondre la glace interne ou tout arracher et refaire.
 
  
  
 
BON COURAGE 
@+DISCUS
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2891&forum=149