website logo
Auteur
avatar
juju83

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pb de froid


Posté : 15-01-2011 16:40 icone du post

bonjour
en faisant remonter la t°c des chambres es ce que tout tes compresseurs tourne et quel est ta t°c d'évaporation et ta surchauffe a l'évap de la chambre qui plafonne.
il faudrait essayer avec la centrale a 100/100.
si t°c evaporation toujours basse peut-etre manque de gaz et ton évap le plus loin de la centrale et plus ou moins mal alimenté selon la demande des autre chambres.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2912&forum=149