bonsoir,

Beaucoup de choses ont été dites, je me permets de mettre mon grain de sel !

une surchauffe trop importante peu provoquer l'usure des clapets.
BP et HP s'égalisent rapidement une fois le compresseur à l’arrêt ? ça craint un peu si tu es en arrêt pump down, court cycle du cp si tempo mal réglée (6 mn mini)

En premier lieu, comme tu le dis, essaye de faire remonter ta HP en modifiant les réglages des pressostats de régulation, ensuite fais un nouveau relevé de fonctionnement et vérifie ton S.R et ta surchauffe. Vérifie aussi ta température de refoulement.

Je ne sais pas si tu as fais une recherche de fuite, mais vérifie tout de même, un simple manque de charge expliquerait bien des choses, quitte à augmenter ton S.R de 1 ou 2 K.
Si tu changes les plaques à clapets, n'oublie pas la vidange d'huile (et le déshy bien sur).

Bon courage

a+