Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » EVAP PRIS EN GLACE
Posté : 20-01-2011 13:02
Citation : ali59
moi je diré plutot un probleme de detendeur thermostatique remplace le et le probleme sera resolu je pense que tu sera obligé de coupé l'alimentation de l'installation pour que tu puisse dépanné cet chambre
Bonjour ali59,
Oui .... et NON, absolument pas! Je ne suis pas tout à fait d'accord! .... il faut voir....
Un reglage du détendeur PEUT être à revoir, mais le remplacement ne doit pas être systématique!!
Les " causes " de la prise en glace peuvent être diverses et variées ( dégivrages mal calibré, canne de dégivrage hs, évaporateur placé pas " près judicieusement ", une ( ou les ) porte(s) de la chambre froide peuvent avoir été laissée(s) ouverte(s) trop longtemps... et un surplus d'humidité s'est engouffré dans la chambre, ect... )
De toute façon, pour remplacer le détendeur, il faudra isoler l'évaporateur... voire arrêter la chambre ( par exemple, si il n'y a pas de schrader sur l'évap, te permettant de tirer au vide! ), selon la taille de la chambre, tu pourrais être obligé de "ramener le fluide à la bouteille " pour remplacer ton détendeur et pouvoir tout retirer au vide avant de remettre en service l'installation!!
Bref, le remplacement systématique du détendeur peut très bien.... non seulement... NE RIEN ARRANGER, MAIS T'ENVOYER DROIT DANS UNE GALERE et une perte de temps inutile!!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2891&forum=149