je pense que si au moins une des résistances est Hs , les autres ne vont pas tarder a lâcher (si ce n'est pas déjà le cas...) notamment si elle sont branchées avec un même point neutre...moi je proposerai de débrancher l'électrovanne de l'évaporateur en question en laissant tourner le ventilo pour un dégivrage sans risque en espérant que le 2ème évapo soit assez puissant pour prendre le relais durant ce temps.Ensuite régler des paramètres de dégivrage plus adéquate avec ce type de chambre froide, peut être rallonger les durées de dégivrage ou augmenter la fréquence journalière, vérifier s'il n'y a pas de crasse qui empêche l'écoulement de sa faire correctement et surtout changer les résistances HS .

voila vous me direz ce que vous en pensez les experts !