Posté : 29-01-2011 10:26 icone du post

bonjour,

as tu fait un relevé de fonctionnement, BP HP, T°, SR, Surchauffe pour t'assurer que ton installation soit bien chargée ? quel fluide? recherche de fuite ?

L'endroit ou tu dis que la glace apparait correspond apparemment à l'emplacement de la sonde de dégivrage, vérifie tes consignes de dégivrages, durées, intervalles de dégivrage et surtout la température de fin de dégivrage, remonter cette consigne pourrait corriger ton problème. Pendant que tu y es, vérifie également les intensités de tes résistances de dégivrage.
Ce ne sont que quelques pistes à suivre, il y en a bien d'autres !

a+