Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Prise en glace partielle
Posté : 29-01-2011 15:32
Citation :
jako as tu fait un relevé de fonctionnement, BP HP, T°, SR, Surchauffe pour t'assurer que ton installation soit bien chargée ? quel fluide? recherche de fuite ?
vérifie également les intensités de tes résistances de dégivrage.
a+
cool Jako
l'intensité des résistances ?? la surchauffe ?? le SR?? la théorie c'est sympa mais il ne faut pas en rajouter .
perso , je pencherai plutôt vers ...........un évaporateur qui n'est pas de niveau ( justement ) ou un bac déformé .
sinon , comme mes cybers-collègues , je te conseille de mettre la sonde de fin de dégivrage à l'endroit de la prise en glace , cela devrait résoudre le problème
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2987&forum=149