bonjour xavier
voici les coordonnées de seda tel:04 90 71 22 03 fax 04 90 78 06 30 je pense qu'ils peuvent communiquer des infoste
quel type de deg; il est possible que ton régulateur affiche DF qques temps aprés la fin du deg ( chez AKO c'est un tps programable réglé d'origine à 5 mn)
pour ton problème froid : quel est ta BP ? le tube d'aspiration sur le compresseur est il froid ,givré? l le refoulement est-il chaud , la t° de condensation est elle correcte les ventilos de l'évaporateur fonctionnent 'ils correctement ( sinon risque de coups de liquide= bris clapets) La charge 650gme parait plutot forte de mémoire je verrais plutot 4à 500g
bon courage à bientot
=
à coeur vaillant rien d'impossible