website logo
Auteur
avatar
NOYASI

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme meuble a groupe log?®


Posté : 01-02-2011 21:56 icone du post

bonsoir demande a eliwell la documentation du regulateur ref au dos de l appareil du regulateur et tu verras que tu peux mettre soit du ptc soit du ntc pour cela test la sonde E1 ET TU VERRA SU TU ES EN PTC OU EN NTC VOILA SI CA PEUT T AIDE
un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3006&forum=149