Posté : 01-02-2011 22:46
Bonsoir johann,
Tout à fait d'accord pour la sonde évaporateur!
Je ne connais pas cette marque de meuble, mais si c'est comme ceux sur lesquels je suis intervenu pour remplacer cette sonde.... ce n'est pas très compliqué à remplacer.... mais c'est une vraie merde à faire car il faut dépoiler entièrement l'intérieur du bac!!!
Selon le meuble, il va falloir le vider entièrement ( classique ), ôter les grilles " de niveau " qui se trouvent à l'intérieur, retirer les plaques qui sont sur l'évaporateur ( et qui, selon les modèles, sont fixées par une bonne trentaine de vis... pour arriver à voir cette sonde qui est généralement fixée entre des ailettes de l'évapo!
Tu as des sondes de différentes longueurs ( les sondes fournies dans les boites de régulateur Eliwell sont trop courtes ).
Utilises une sonde suffisament longue pour ne pas avoir à faire d'épissures à l'intérieur du bac!! Et la suite est un jeu d'enfant, il n'y a qu'à suivre les fils pour reconnecter la sonde neuve à la bonne place sur le régulateur!
N'hésites pas à abuser des colliers Colson ( ou similaires ) pour ne pas laisser la sonde traîner n'importe où dans le bac!
Et après ca, il n'y a plus qu'à tout remonter, en faisant attention aux vis... sur certains modèles, il y a différentes longueurs de vis à ne pas intervertir sous peine d'entendre un pffuuuuuiiiiiiittttt fatidique!!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3006&forum=149