dans la plupart des TH électroniques actuels, tu peux balancer n'importe quelle sonde . suffit d'aller dans la config et choisir 0 ou 1 pour basculer en ptc ou ntc . mais y a un mais !! certaines sondes non d'origine marchent , mais j'ai remarqué une erreur de 2 à 4 °. et ça peut etre trés chiant !! comme à un client à qui j'ai changé le TH sans changer la sonde ! réglé à 2° ? j'avais un appel tous les jours ! évapo coffré !!! du coup, il coupait la CF pour dégivrer , j'arrivais , température à 10° . je ne comprenais pas !!jusqu'au jour ou je suis retourné la CF en marche , et c'est là que j'ai vu que la bouffe commençait à gelér . put... de sonde qui me descendait à -2 pour afficher 2 . trop chiant pour remplacer la sonde, je lui ai calibré l'affichage , plus de nouvelle depuis .bref ! à tenir en compte pour la sonde .

sinon, j 'ai jamais vu une sonde d'évapo faire travailler en court cycle ! une sonde d"'évapo, c'est une sonde de fin de dégivrage non ?