website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - PB meuble bas refrig?®r?®


Posté : 02-02-2011 01:17 icone du post

Bonsoir Pascal47,

La pression -0,2bars qui s'égalise peu après l'arrêt... c'est symptômatique d'un bouchon!

Le problème est de l'éliminer entièrement ( donc, savoir exazctement où il est ) !! ... et pour l'elimination, tu seras amené à ouvrir ton circuit, et qui dit ouverture du circuit... dit aussi que tu devras isoler ton ff ( voire le remplacer ) et le remplacement du déshy qui doit aussi être pollué!!

Ton compresseur peut supporter l'operation à coeur ouvert... un bon tirage au vide, nouveau deshy et une nouvelle charge ff et ca devrait repartir!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3009&forum=149