website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - PB meuble bas refrig?®r?®


Posté : 02-02-2011 18:20 icone du post

Bonsoir lulu06,

Attention aux nuances!

Une fois de plus, je vais me faire ... l'Avocat du Diable!!

On ne peut pas affirmer que son circuit n'est pas bouché... car lorsqu'il arrête le tirage au vide, ses pressions s'égalisent tout bêtement ( après tout, ses clapets sont peut-être aussi fatigués et laissent bypasser bp et hp au repos ) !! Tout en ayant son circuit bel et bien bouché..........

Lorsque le compresseur démarre, il est normal que la bp chute si il y a un bouchon sur son circuit! Ca pourrait même chuter beaucoup plus que -0,2 bars .... SAUF ... toujours si ces fameux clapets ne sont plus étanches!!

Dans ce cas là, on est carrément dans la " chirurgie lourde " car il faudrait songer à remplacer le compresseur, en plus du déshy et d'une charge neuve!

Mais bien sûr, une ch'tite fuite est toujours à rechercher, ca peut être ca également.... comme le dit larafale, c'est très courant sur ce genre de matos !

A suivre donc!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3009&forum=149