Posté : 02-02-2011 18:42 icone du post

Salut les d'jeuns,

C'est beaucoup plus simple que ca!

En fait, il suffit de tester ton alimentation électrique, directement sur le compresseur... et de constater si à l'arrêt de celui-ci, à cause de ce que tu appelles " 'un court-cycle " .... il est alimenté ou pas!!

2 solutions :

- Soit tu as une alimentation .... et c'est le klixon qui coupe le compresseur ( donc, ton compresseur est mort )!

- Soit tu n'as pas d'alimentation .... et là, c'est ton régulateur qui coupe, car il ne sait plus où il en est avec les mauvaises infos reçues de la sonde! Et par sécurité, il coupe ( mais ton compresseur n'a rien à voir avec ce dysfonctionnement ) !!

J'ai déjà eu ce genre de problèmes! C'est vrai que ca perturbe les dégivrages... mais on ne s'en rend pas toujours compte à cause du carrénage de l'évapo!! ... et pour peu que le personnel suive bien ses courbes de temperatures, et le temps qu'il a fallu pour te rendre chez le client, il se peut que lorsque tu arrives.... l'évapo soit dégivré et que cette glace ne soit plus présente!!

Il faut donc commencer par remplacer cette sonde... et après, on avisera! Chaque chose en son temps....

Tiens nous au courant!

A+