website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme meuble a groupe log?®


Posté : 02-02-2011 19:51 icone du post

Citation : faycal59 Perso j'aimerais bien avoir plus d'infos quant aux fonctionnement... BP, HP, cloche du compresseur chaude ou froide, etc...


Tout à fait faycal!

A un petit détail près... sur ce genre de matos, tu n'as généralement qu'une seule prise de pression!! Donc, tu auras une bp, mais pour la valeur de le hp... ca va être un peu difficile!

C'est tout le problème de ce genre de matos... soi-disant " professionel " , mais avec les coùts limité à l'extrême, en cas de blème... on doit " supposer " pas mal de choses!

On attend plus d'infos donc....

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3006&forum=149