Posté : 02-02-2011 19:51
Citation : faycal59 Perso j'aimerais bien avoir plus d'infos quant aux fonctionnement... BP, HP, cloche du compresseur chaude ou froide, etc...
Tout à fait faycal!
A un petit détail près... sur ce genre de matos, tu n'as généralement qu'une seule prise de pression!! Donc, tu auras une bp, mais pour la valeur de le hp... ca va être un peu difficile!
C'est tout le problème de ce genre de matos... soi-disant " professionel " , mais avec les coùts limité à l'extrême, en cas de blème... on doit " supposer " pas mal de choses!
On attend plus d'infos donc....
A+