Posté : 16-04-2008 18:27 icone du post

bonsoir
effectivement ta BP me parait beaucoup trop basse à premiere vue la charge serait correcte bien quelle me parraisse élevée as tu vérifié la ventilation évapo débit d'air présence de tous les panneaux sens de rotation des ventilo (hélice inversée) encrassement des ailettes
par contre du me parle de r12 est ce une armoire au r 12 que tu aurais passé au r134 ?
dans ce cas il est nessecaire de remplacer la liaison groupe évapo (capillaire different)
à coeur vaillant rien d'impossible