Citation : dmarco 

Bonsoir lulu06,

Attention aux nuances!

Une fois de plus, je vais me faire ... l'Avocat du Diable!!

On ne peut pas affirmer que son circuit n'est pas bouché... car lorsqu'il arrête le tirage au vide, ses pressions s'égalisent tout bêtement ( après tout, ses clapets sont peut-être aussi fatigués et laissent bypasser bp et hp au repos ) !! Tout en ayant son circuit bel et bien bouché..........

Lorsque le compresseur démarre, il est normal que la bp chute si il y a un bouchon sur son circuit! Ca pourrait même chuter beaucoup plus que -0,2 bars .... SAUF ... toujours si ces fameux clapets ne sont plus étanches!!

Dans ce cas là, on est carrément dans la " chirurgie lourde " car il faudrait songer à remplacer le compresseur, en plus du déshy et d'une charge neuve!

Mais bien sûr, une ch'tite fuite est toujours à rechercher, ca peut être ca également.... comme le dit larafale, c'est très courant sur ce genre de matos !

A suivre donc!

A+

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonsoir,
Clapet BP ET HP pas étanches...+ circuit bouché, c''est plus une panne, c'est une malédiction
Xavier