Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - PB meuble bas refrig?®r?®
Posté : 02-02-2011 23:43
bonsoir,
ton compresseur a certainement chauffé un peu puisque pas refroidi correctement, tout dépend depuis quand le problème persiste et s'il est apparu progressivement. bizarre que le klixon n'ai pas coupé le compresseur !!
Tu sauras rapidement en "sentant" le FF du circuit si l'isolation des enroulements a été endommagée.
Quant à la cause, perte de fluide, circuit bouché, tout est envisageable. 5 bar correspond à 0°c, un peu faible pour un meuble dans un resto, surtout si la BP est équilibrée avec la HP. j'opterai dans ce cas pour le manque de charge.
bon courage
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3009&forum=149