website logo
Auteur
avatar
Plein-Fare

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » ?ëvapo et fromages : Pas bon m?®nage ?


Posté : 05-02-2011 18:07 icone du post

Merci à vous,

Il y a du vrai de toutes vos réponses (fab et Clients).

Dans le cas de mon client, C'est un dossier de construction confié à un bureau d'étude. Sur la partie froid et clim, il est reconnu par mon interlocuteur/gérant que les coûts ont été tirés vers le bas. Les clim de bureaux ont été posé en vrac avec des caissettes en faux-plafond sans liaisons directs : résultat > entre deux cycles de chauffe, l'air froid sous la toiture descend direct sur le cou de la personne à son bureau.

Bon, revenons à nos chèvres . Dans un premier temps, j'ai fais un dégraissage/nettoyage du bout de l'évap' (crosses et arrivée/départ) puis pulvérisation d'un aérosol d'acrylique teinté pour former un film de protection.
Recherche pour proposer un devis de remplacement des deux évap'.
Quant au deuxième évap', je vais le mettre à vingt bars en azote pour faire sortir les points faibles et y braser des 'rustines' avant d'y faire le même traitement...
Vivement le retour sur mes camions-frigos...
A+
N'attendez rien du XXe siècle, c'est le XXe siècle qui attend tout de vous !

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3018&forum=149