Posté : 05-02-2011 22:09
salut à tous
d'accord avec la logique de discus mais sur certains de ces meubles le ventilo condenseur est branché en permanent oubranché en direct par qques frigoriste bricolo . sur beaucoup de régulateur que je connais le code E2 =défaut de sonde évapo , donc faudrait avoir la marque et letype du régulateur . si le régulateur ne posséde pas de sonde évapo il peutètre déprogramé ou hs . s'ilsagit d'un régulateur il te sera plus rentable de changer l'ensemble régulateur surtout si l'accés au paramètres et vérouillé par code
Bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible