Posté : 06-02-2011 12:25 icone du post

salut

as tu relevé la température ambiante aux moments des lectures de pressions?

relation pression température ou la loi de charles en l'occurrence!

sinon tu peux avoir une vanne fermée par la régul ou autre, qui fait que ton azote n'arrive pas à l'endroit de la fuite.

cela m'est arrivé sur une électrovanne! fuite certaine: au détec électronique et aux mille bulle, pourtant à l'azote plus de fuite!
normal, j'avais coupé le jus sur la régul du coup la vem était fermé!
à l'ouverture: fuite sur je joint du corp de la vem!

bon courage