Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Temp?®rature aspiration compr?®sseur?
Posté : 17-04-2008 01:05 
Si le filtre est encrassé ta BP diminue: pourquoi ?
Et bien plus de debit d air sur l'evaporateur c'est comme une prise en glace ou un ventilateur hs.
Si tu ne ventile pas tu ne recupere pas tes calories, et donc tu n'evapore pas ton fluide, tu vas donc etre tres bas en pression d'evaporation
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=331&forum=149