Posté : 17-04-2008 01:05 icone du post

Si le filtre est encrassé ta BP diminue: pourquoi ?

Et bien plus de debit d air sur l'evaporateur c'est comme une prise en glace ou un ventilateur hs.
Si tu ne ventile pas tu ne recupere pas tes calories, et donc tu n'evapore pas ton fluide, tu vas donc etre tres bas en pression d'evaporation