website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - vanne de r?®gulation CPP Danfoss


Posté : 08-02-2011 08:34 icone du post

bonjour,

l'emploi d'une kvp n'entraîne pas l'emploi d'une kvl.
l'emploi de la kvl (ou d'un détendeur MOP) est régi par d'autre contraintes telles que dégivrage élec ou gaz chaud etc...
effectivement, une kvl même si plusieurs évap. et la kvl au plus près de l'aspi du compresseur.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3026&forum=149