website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Temp?®rature aspiration compr?®sseur?


Posté : 17-04-2008 14:22 icone du post

je confirme les propos d'Adrien,

ta BP diminue car il y a moins de vapeur à aspirer par le compresseur, ce qui peut entraîner des risques de coup de liquide au compresseur!!
c'est également aussi comme si ton détendeur est devenu surpuissant: en effet il y aura trop de liquide injecté pour la capacité réduite de l'évaporateur.

à noter également que vu la diminution de volume des vapeurs aspirées, le condenseur devient surpuissant et donc la HP diminue également (sauf s'il y a une régulation électro de vitesse du ventilo condenseur évidemment)
en simple:
BP DIMINUE et surchauffe trop petite (donc T° des vapeurs aspirées varie en fonction de la nouvelle BP et de la mauvaise surchauffe)
HP diminue mais le sous refroidissement est bon voir un peu trop grand
si filtre sale, vu que l'air passe plus lentement (moins de débit) l'air qui sortira de l'évap sera lui plus froid mais la T° de la pièce va augmenté car le volume d'air traité a diminué.
si évap sale l'air sortira de l'évap plus chaud car moins d'échange de calorie

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 17-04-2008 16:03


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=331&forum=149