Bonjour ,j'aurai besoin d'un renseignement à propos d'une cf positive +2/+4;
Voila ,hier je suis allé chez un un boucher qui se plaint que sa viande est trop humide.
J ai regardé son groupe extérieur ,il était très encrassé et il a subit un coup sur un coté par une voiture.
J imagine que sa probablement génerer une fuite de gaz mais bon sa déja un petit moment que c est comme sa apparamant.
Je met les manos sachant que la chambre froide n apas de mal à descendre en temperature.
J'ai BP -15c,HP 31c ;T ext 16c.SK 29 ;