salut jason

tu travailles trop bas en BP (normalement -10°).
mais vu ton cas -15° est acceptable
le sous refroidissement est trop grand.
manque de gaz ?
avant de tout trafiquer, si ton client accepte ce défaut depuis x temps,
vérifi si les ventilateurs evap fonctionne en permanance.
plus l'air passera à traver l'évap, plus cela vas déshumidifier ta chambre.
la chambre a toujours étée humide ?
ou est l'est devenue d'un coup ?

a+