Posté : 12-02-2011 19:08
salut JASON
comme tele dit biloute retrouve la valeur de l'hygrométrie pour ton produit (cour général de froid ) partant de la déduit ton delta T donc ta T° d'évaporation ensuite à partir des données constructeurs vérifie l'adéquation du couple compresseur /évap . Sita chambre déscend vite enT° ton groupe est bon si tu désèche ton évap est trop petit si tu as trop d'humiditée ton évap est trop puissant pour ton groupe. cela ne serait ilpas un pb passager du au basse temp exterieure qui ferait chuter ta HP et par la mème ta BP .essaye de nous comuniquer tes mesuresz précise et le type des composants de ton install
bon courage
à coeur vaillant rien d'impossible