Posté : 12-02-2011 22:38 icone du post

Bonsoir ,

Si il s'agit d'un compresseur à vis vérifie si tu as un "eco" parfois un manque de charge entraine une T° refoulement élevé car il y en a suffisament pour reroidir le medium mais pas assé pour refroidir à mi-vis ,à moins que la VEM ou le détendeur alimentant l'eco ne soit defectueux ....encore une petite chose à préciser donc ...

Bon WE à tous