bonjours, je suis frigoriste en centrale nucléaire sur des tranches 900 mw.
il y a trois groupes centrifuge par réacteur, ils fonctionnent tous au R11 à raison de 500 kg par groupe.
le point de liquéfaction du R11 est de 23,6°c.
pour faire un transphère à l'état liquide du fluide, il te faut impérativement chauffé via une ceinture chauffante ou autre système l'endroit ou est stocké le R11 pour pouvoir le transphéré dans une autre bombone
à 2°c on est à 0, 430 mbar absolue.
nos procédures sont les suivantes pour transphèré du R11:
on chauffe l'eau glacée du groupe froid à l'aide d'un préssuriseur se qui permet quant on arrive à une température d'environ 35°c d'avoir une pression de fluide d'environ 450 mbar relatif.
on commence alors la phase de transphère à l'état liquide par gravité (je passe l'étape tirage au vide de la bouteille de transphère et de sa tuyauterie)
quant le transphère ralenti (1kg toute les dix minutes) on passe à la phase dysphasique (liquide + gaz). on utilise alors une pompe euléopneumatique (un gros piston actionné par de l'air comprimé) pour aidé le tout à aller dans la bouteille de transphère.
arrivé à -600 mbar relatif, on utilise en série la pompe euléopneumatique et la pompe à vide pour finir le transphère et arrivé au zéro absolu