website logo
Auteur
avatar
agfroid

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - D?®tendeur ou pas?


Posté : 17-02-2011 14:00 icone du post

salut
je n'ai pas la solution a ton probléme, mais quelque chose m'a semblait bizarre dans ton post: en effet tu nous dis avoir rechargé avec 225L de ff alors que le réservoir liquide n'en fait que 160L, sachant que le réservoir doit pouvoir contenir toute la charge en ff de la centrale, je trouve cela bizarre! surtout que normalement la charge totale ne doit pas dépasser 80% du volume du réservoir!
alors attention!
pour le reste, je ne connais pas le r408 donc je ne peux t'aider, mais il me tarde de lire ce que nos confrères vont en penser!

bon courage!
AGFroid

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3078&forum=149