Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - D?®tendeur ou pas?
Posté : 17-02-2011 18:40
bonsoir,
outre le fait que ton réservoir liquide semble en effet sous dimensionné, ou bien que ta charge est trop importante, il faut savoir qu'avec le R422A tu travailles à des pressions plus basses qu'avec le R408.
Exemple, une installation fonctionnant au R408 : BP 1,00 b / HP 18,00 b, même installation au R422A BP 0,4 b / HP 17,00 b. (doc Westfalen)
Fait un nouveau réglage de tes pressostats BP.
As tu perdu beaucoup d'huile suite à ta fuite et as tu une régulation de condensation pour augmenter ta HP ?
Tu ne nous dis pas si ta puissance frigo est suffisante !
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3078&forum=149